ハンブルソフト サポート掲示板

有限会社ハンブルソフトの製品関連の疑問に答える掲示板です。
  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃番号順表示 ┃検索 ┃設定 ┃ホーム  

104 / 345     ←次へ | 前へ→

Re:RS232Cとのレベル変換は必要です。  飯田和彦 E-MAIL  - 21/1/12(火) 21:58 -

>>Groveコネクタとはどのコネクタのことですか? 
>下の図で左下にある GROVEとかかれた白い4ピンのコネクタです。
すみません見逃してました。
ピンアサインメントと信号の説明はどこかに記述ありませんでしょうか? シルクにはGND、+3V3、ADとありますがよくわかりません。アナログ入力ピンは左から数えて3番目ですね。 

>>ところで、RESETスイッチの隣のスイッチは何でしょうか? これもUSERアプリで使えますか?
>IO01に接続されています。
>digitalRead(1)で値を読み取り可能です。
>リセット解除時に、この信号がLowレベルだと
>プログラム書き込みモードに移行し
>ユーザプログラムは実行されませんので
>注意してください。
なるほど手動で書き込みモードにするためですね。

この他は了解しました。


引用なし

パスワード



・ツリー全体表示

HSES-LMC1のCOM TX/RX 飯田和彦 21/1/3(日) 14:23
COM TX/RXは使用できません nari 21/1/3(日) 14:38
Re:COM TX/RXは使用できません 飯田和彦 21/1/3(日) 21:16
PROG端子からの通信の注意点 nari 21/1/4(月) 7:58
Re:PROG端子からの通信の注意点 飯田和彦 21/1/4(月) 10:18
IO1とは何のことでしょうか? nari 21/1/4(月) 10:41
Re:IO1とは何のことでしょうか? 飯田和彦 21/1/4(月) 16:42
これらの信号は基本的に使用できません。 nari 21/1/4(月) 17:34
Re:これらの信号は基本的に使用できません。 飯田和彦 21/1/10(日) 17:05
GROVEコネクタのTOUT端子で電圧を読み取り可能です nari 21/1/11(月) 10:35 [添付]
Re:GROVEコネクタのTOUT端子で電圧を読み取り可能です 飯田和彦 21/1/12(火) 9:32
RS232Cとのレベル変換は必要です。 nari 21/1/12(火) 14:01
Re:RS232Cとのレベル変換は必要です。 飯田和彦 21/1/12(火) 21:58
TOUTの使い方 nari 21/1/13(水) 10:19
Re:TOUTの使い方 飯田和彦 21/1/14(木) 5:04
+3V3は 3.3Vのことです。 nari 21/1/14(木) 14:27

104 / 345     ←次へ | 前へ→
  新規投稿 ┃ツリー表示 ┃スレッド表示 ┃一覧表示 ┃トピック表示 ┃番号順表示 ┃検索 ┃設定 ┃ホーム  

 7115
ページ:  ┃  記事番号:  

C-BOARD Moyuku v1.03b3