ハンブルソフト サポート掲示板
有限会社ハンブルソフトの製品関連の疑問に答える掲示板です。
投稿ありがとうございます。
>具体的な方法がわかりません。(カウントアップの数字と、
>ディスプレーに表示させるための
>全角数字とのマッチングの問題なのでしょうか?)。
表示自体は、簡単だと思います。
問題は、カウントアップさせる信号を
どのようにHSES-LMC1に接続するかだと思います。
HSES-LMC1で外部接続可能な端子は
4ピンのコネクタに接続されているTOUT端子しかありません。
この端子は、analogRead()で使用します。
それ以外ですと、IO0とReset端子を使用する方法が
考えられますが、プログラムの書き込みに使用する端子なので、
プログラミングや動作確認が面倒になります。
カウントアップする信号は、どのような信号でしょうか?
信号の周期(速くても1秒に1パルスとか)や
パルスの幅(0.1秒とか)は、どんな感じでしょうか?
あと、カウントのリセットはどうしますか?
HSES-LMC1のリセットボタンを押し、
プログラム全体をリセットするのでも
構いませんか?
カウントアップする信号を加工することは
可能でしょうか?
例えば、パルス幅を広げるとか、
カウントアップする信号と
リセットする信号で電圧を変えるとかです。
参考: HSES-LMC1 技術資料
http://www.humblesoft.com/wiki/?HSES-LMC1%20%E6%8A%80%E8%A1%93%E6%83%85%E5%A0%B1
>もし購入した場合に、変更の方法等ご教示いただけるのかどうか、お尋ねします。
>
>よろしくお願いいたします。
技術的質問には、ご購入の有無に関係なく、
この掲示板で回答致しますので、
わからないことがあれば、質問して下さい。