▼ | HSES-LMC1のCOM TX/RX 飯田和彦 21/1/3(日) 14:23 |
Re:PROG端子からの通信の注意点 飯田和彦 21/1/4(月) 10:18 |
IO1とは何のことでしょうか? nari 21/1/4(月) 10:41 |
Re:IO1とは何のことでしょうか? 飯田和彦 21/1/4(月) 16:42 |
これらの信号は基本的に使用できません。 nari 21/1/4(月) 17:34 |
Re:これらの信号は基本的に使用できません。 飯田和彦 21/1/10(日) 17:05 |
GROVEコネクタのTOUT端子で電圧を読み取り可能です nari 21/1/11(月) 10:35 |
Re:GROVEコネクタのTOUT端子で電圧を読み取り可能です 飯田和彦 21/1/12(火) 9:32 |
RS232Cとのレベル変換は必要です。 nari 21/1/12(火) 14:01 |
Re:RS232Cとのレベル変換は必要です。 飯田和彦 21/1/12(火) 21:58 |
TOUTの使い方 nari 21/1/13(水) 10:19 |
Re:TOUTの使い方 飯田和彦 21/1/14(木) 5:04 |
+3V3は 3.3Vのことです。 nari 21/1/14(木) 14:27 |